标题:IBM X3850X5 LOG亮 日志 以及解决办法

1楼
testaa 发表于:2012-7-5 9:47:01
X5 7143,配置2个E7-4820的CPU,2个内存板(4*4G),M1015无硬盘,开机报错LOG灯常亮,按照正常的操作方式,清除下UEFI里面的日志和IMM的日志断电2分钟就可以解决,但是问题还是得不到解决,报错Sensor "CPU 1 Int Link" has transitioned to critical,在维护手册上面是这样说的,先刷下微码,然后换下CPU的插槽,最后更换主板,IBM工程师完全按照这个操作来弄的,但是log灯还是一直亮,后来我库里又来了一台X5,我就跟换PCI板,这下问题才得到解决,给大家说下,可能以后有碰到这个问题的,可以快速得到解决。