广东服务器技术论坛(IBM、HP、DELL、联想)服务器专区服务器及网络应用杂谈 → 服务器主板坏了做了RAID1 怎么把数据拿出来呢


  共有4922人关注过本帖树形打印

主题:服务器主板坏了做了RAID1 怎么把数据拿出来呢

帅哥哟,离线,有人找我吗?
tplayer
  1楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:超级版主 帖子:342 积分:3847 威望:0 精华:0 注册:2010-4-20 14:03:49
服务器主板坏了做了RAID1 怎么把数据拿出来呢  发帖心情 Post By:2013-5-24 11:31:55

服务器主板坏了,是IBM X3650M4,刚买不久的, 做了RAID1,已经报修了但由于IBM上门保修根换主板的时间比较长,服务器的数据很重要,而且是天天都要用的, 怎么把2个硬盘的数据拿出来呢?非常急,在线等待....

支持(0中立(0反对(0单帖管理 | 引用 | 回复 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
testaa
  2楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游侠 帖子:233 积分:2380 威望:0 精华:0 注册:2011-2-26 13:54:28
  发帖心情 Post By:2013-5-24 11:49:36

如果有同样的服务器可以这做:找一台同一型号的X3650M4服务器,证保现在新的服务器的阵列卡是一样的,CPU内存没所谓,现在X3650M4的阵列卡都是M5110e,如果你坏的服务器是做了阵列1,如:2个硬盘都是300G SAS,那么新的X3650M4服务器中也要用300G SAS硬盘做RAID 1,做完阵列之后,把2台服务器的电源都拨了,把好的服务器的硬盘拿出来。把坏了板的服务器硬盘按着顺序拿出来,顺序一定不能搞错,坏的服务器硬盘在第一个槽位的,接在新的服务器第一个槽位,第二个硬盘在槽位2接在新服务器上也是槽位2,装好硬盘之后接上电源,开机之后有提示,按提示操作还原阵列就可以了。

注意点就是要在断电的情况下换硬盘,硬盘的顺序不要搞错就可以了。


支持(0中立(0反对(0单帖管理 | 引用 | 回复 回到顶部

返回版面帖子列表

服务器主板坏了做了RAID1 怎么把数据拿出来呢








签名