当市电中断时,UPS转由电池供电,输出频率为50HZ±0.5%。
当市电中断时,UPS转由电池供电,输出频率为50HZ±0.5%。此时接上发电机供电,若其频率为55HZ,UPS输出是否会由50HZ突变为55HZ?如何解决?
答: UPS输出不会产生此突变情况。因为逆变器在输出频率有变化时,会有频率追随功能。其变化率为1HZ/S。直到输出频率跟上“市电频率”(发电机频率)为止。
C3KS机器接发电机时为什么市电灯总是闪烁,且只能在电池模式下工作?
答: 当UPS侦测到发电机的输出电压、频率不在UPS 要求的输入范围时,UPS会认为输入异常而不接受发电机供电。另请注意UPS配发电机时,UPS容量与发电机容量比最好为1:2。
答: 所接发电机的输出容量应为UPS功率的2倍以上,同时注意一定要在发电机输出电压、频率、波形较为稳定后再接UPS
答:UPS输入性能指标中有输入电压及频率的允许范围,只要发电机的输出电压及频率在此范围内,均可接受。
山特UPS适合接发电机的机型有:
后备式TG系列、MT系列、K500、在线式C系列,3C3系列及A系列UPS。