以文本方式查看主题

-  广东服务器技术论坛(IBM、HP、DELL、联想)  (http://gzhuize.com/bbs/index.asp)
--  IBM存储(磁盘阵列)论坛  (http://gzhuize.com/bbs/list.asp?boardid=8)
----  关于IBM DS3500 的3512存储的配置问题  (http://gzhuize.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=8&id=5175)

--  作者:tangcx
--  发布时间:2012-1-17 12:06:23
--  关于IBM DS3500 的3512存储的配置问题
服务器:2台IBM X3650 M2 ,每台两块SAS 2.5英寸的146G
       系统:RedHat 5.5 X64
       存储:DS3512(双控) 6块硬盘 SAS 300G ,2个 FC HBA卡、两根光纤线缆、
             4个光纤模块
    按照网上的配置文档,我先是创建了两个host,然后又创建了一个host组,把两个host都加进了组里,然后做好RIAD 5,划分了两个LUN,都映射到了host组,(我在storage manage里看了看两个LUN 分别是属于两个控制器),在服务器 linux下安装FC驱动,但是由于系统是64位的,自带的FC驱动光盘是32位的,所以安装multipathd的时候失败,现在的问题是两台服务器同时开机的话,只有一台认到lun ,并且还是只认到了一个LUN。后来我把两个LUN都移到同一个控制器上,连接这个控制器的服务器就可以识别到两个LUN ,请问一下怎么实现能让两台服务器同时识别两个LUN,还有他们买了4个光纤模块,但是只有两根光纤,用意是什么呢? 我的配置的思路是不是正确的呢??请高手赐教....
--  作者:tangcx
--  发布时间:2012-1-17 12:07:33
--  
2条光纤各连到一台服务器,自然要把2个LUN都放在一个控制器上

如果是每服务器2块HBA卡、2条光纤各连到一个控制器,这时候多路径软件才有用