--  DS3300 如何配置 -管理软件报告controller B error
适用机型:
所有xSeries 100; 所有xSeries 130; 所有xSeries 135; 所有xSeries 200; 所有xSeries 205; 所有xSeries 205VL; 所有xSeries 206; 所有xSeries 206m; 所有xSeries 220; 所有xSeries 225; 所有xSeries 226; 所有xSeries 230; 所有xSeries 232; 所有xSeries 235; 所有xSeries 236; 所有xSeries 240; 所有xSeries 250; 所有xSeries 255; 所有xSeries 260; 所有xSeries 300; 所有xSeries 305; 所有xSeries 306; 所有xSeries 306m; 所有xSeries 330; 所有xSeries 335; 所有xSeries 336; 所有xSeries 340; 所有xSeries 342; 所有xSeries 343; 所有xSeries 345; 所有xSeries 346; 所有xSeries 350; 所有xSeries 360; 所有xSeries 365; 所有xSeries 366; 所有xSeries 370; 所有xSeries 380; 所有xSeries 382; 所有xSeries 440; 所有xSeries 445; 所有xSeries 450; 所有xSeries 455; 所有xSeries 460; 所有xSeries MXE 460; 所有System x3105; 所有System x3200; 所有System x3250; 所有System x3400; 所有System x3455; 所有System x3500; 所有System x3550; 所有System x3650; 所有System x3650T; 所有System x3655; 所有System x3755; 所有System x3800; 所有System x3850; 所有System x3950/3950E; 所有BladeCenter; 所有BladeCenter H; 所有BladeCenter HS20; 所有BladeCenter HS21; 所有BladeCenter HS21 XM; 所有BladeCenter HS40; 所有BladeCenter JS20; 所有BladeCenter JS21; 所有BladeCenter LS20; 所有BladeCenter LS21; 所有BladeCenter LS41; 所有BladeCenter T

文档内容:
故障现象:

DS3200和DS3400单控盘柜在Storage Manager中提示控制器关于控制器B battery removed或者path redundancy lost错误。(如图)


图片点击可在新窗口打开查看



受影响的配置:

System Storage DS3200, Type 1726-21X, any 21X
System Storage DS3400, Type 1726-41X, any 41X

解决方法:

1) 刷新控制器A(单控)的NVSRAM,下载地址:
http://www-304.ibm.com/jct01004c/systems/support/supportsite.wss/docdisplay?lndocid=MIGR-5070083&brandind=5000008

2) 点选tools-excute scripts,进入storage manger命令行,执行如下命令将控制器的工作方式从双控改为单控:

Smcli ctlr_A_IP_address -c "set storageSubsystem redundancyMode=simplex;"

这里的ctlr_A_IP_address 是A控的管理口的IP地址

附加信息:
单控的DS3200和DS3400,缺省用双控的NVSRAM。因此,出现该故障现象。若要排除该故障,上述两个步骤缺一不可。