以文本方式查看主题 - 广东服务器技术论坛(IBM、HP、DELL、联想) (http://gzhuize.com/bbs/index.asp) -- IBM存储(磁盘阵列)论坛 (http://gzhuize.com/bbs/list.asp?boardid=8) ---- DS3300 如何配置 -管理软件报告controller B error (http://gzhuize.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=8&id=2318) |
||||||
-- 作者:tangcx -- 发布时间:2011-1-24 9:45:03 -- DS3300 如何配置 -管理软件报告controller B error
DS3200和DS3400单控盘柜在Storage Manager中提示控制器关于控制器B battery removed或者path redundancy lost错误。(如图) 受影响的配置: System Storage DS3200, Type 1726-21X, any 21X System Storage DS3400, Type 1726-41X, any 41X 解决方法: 1) 刷新控制器A(单控)的NVSRAM,下载地址: http://www-304.ibm.com/jct01004c/systems/support/supportsite.wss/docdisplay?lndocid=MIGR-5070083&brandind=5000008 2) 点选tools-excute scripts,进入storage manger命令行,执行如下命令将控制器的工作方式从双控改为单控: Smcli ctlr_A_IP_address -c "set storageSubsystem redundancyMode=simplex;" 这里的ctlr_A_IP_address 是A控的管理口的IP地址 附加信息: 单控的DS3200和DS3400,缺省用双控的NVSRAM。因此,出现该故障现象。若要排除该故障,上述两个步骤缺一不可。 |